Этажная схема, фаза=заземление?

Ответить
Серый
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 13:38
Откуда: Казахстан
Есть квартира в ЖК?: Да
Корпус: Первый корпус
Подъезд: Второй
Поблагодарил: 3 раз

Этажная схема, фаза=заземление?

Сообщение Серый »

посмотрел тут выложенную схемку этажного щита и появился вопрос, разве так бывает что одна из фаз подключается к квартире как заземление?
Это реальная схема из проектной документации?
электр.jpg
я не электрик, я только учусь...
Аватара пользователя
Thar0l
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 авг 2020, 16:30
Откуда: Зеленоград
Есть квартира в ЖК?: Да
Корпус: Второй корпус
Подъезд: Второй
Имя: Алексей
Поблагодарил: 1 раз
Получил благодарностей: 9 раз

Re: Этажная схема, фаза=заземление?

Сообщение Thar0l »

Серый писал(а): 26 авг 2020, 14:34 посмотрел тут выложенную схемку этажного щита и появился вопрос, разве так бывает что одна из фаз подключается к квартире как заземление?
Это реальная схема из проектной документации?
электр.jpg
я не электрик, я только учусь...
Да, схема реальная из документации) Косяк тоже реальный, уже пофикшен, но у меня нового файла нет)
Если сообщение было вам полезно, не забываем нажимать кнопочку "Спасибо" сверху справа от него:
Изображение
Ответить